ㅁ배관에 누수가 생겨서 긴급 접수 받고 간 산속에 위치한 현장입니다.
▼압력게이지 아래 배관 밸브 배관에서 누수가 있어 직원분께서 임시로 테이프 이용해 막아놓은 상태였습니다.
▼임시로 막아놓은 테이프를 제거하니 가는 물줄기가 여러개로 새고 있었습니다.
▼누수되는 배관에 관한 정보가 수리 요청하신 직원분의 사진과 동영상으로는 확인이 불가해 급하게 임시 조치할 수 있는
자재를 구매해서 왔는데 카플링으로 임시 조치하려했으나 배관 두께가 맞지 않아 우선 고무밴드로 임시 조치 하기로
했습니다.
▼누수되던 배관에서 물이 나오지 않았는데 압력게이지와 배관밸브 사이에서 물이 새로 새기 시작했습니다.
▼압력게이지가 꽉 안잠겨 있는 듯해 몽키스패너 이용해 조으려는 순간... 배관이 부러지고 말았습니다.
▼물탱크와 부스트펌프 배관 밸브를 잠그고 부러지 배관 제거 후 마감캡 이용해 막은 후 화장실 및 주방에 물을 사용해야 해서
부서진 부속 구매해서 재방문 수리 하기로 했습니다.
▼부러진 압력게이지와 밸브배관
▼임시조치 후 가려는데 직원분이 물이 안나온다고 하셔서 펌프에 에어가 차서 물이 안나오는거 같아
에어빼기 작업 하기전 제품만든 회사에 연락해 에어빼는 밸브 위치와 펌프 재가동 방법을 확인 했습니다.
▼에어빼고 난 뒤 펌프 전원 껐다 재가동 하니 화장실과 주방 물이 정상적으로 나왔습니다. 임시 조치 완료